   以前在學校學的是用PLSY指令發脈沖,伺服運動,回原點就在原點設個接近開關,一撞到接近開關就立即停止,后來聽說這種不可靠,應該用到伺服的機械原點,好像是到接近開關時,不立即停止,要把那個機械原點走到才能停止,這樣可以避免誤差。請高手解釋一下這個機械原點,如果有些程序就再好不過了,謝謝了
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5170 個
工控威望: 7531 點
下載積分: 162697 分
在線時間: 3252(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-10-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-08 22:06
由于機械開關畢竟存在響應速度問題,每次伺服碰觸到開關的狀態不同,導致原點誤差無法避免。
相對而言編碼器的Z相脈沖所在位置之精度會比機械開關精確很多,所以就被大家拿來當做機械原點。
參考帖子:
http://m.cipm.com.cn/read-gktid-43500.html
或閱讀QD75/1PG手冊OPR章節。