超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

bwhzg
做技術一定要有個性。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 1094 點
下載積分: 1536 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-20
最后登錄: 2014-06-06
查看bwhzg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-13 18:13
現在,我用了溫控器發現溫度到達設定溫度以后沒有輸出了(out熄滅),但溫度在繼續上升。
我設我是40,到達60后才停止加熱。
求大俠飄來,求大俠路過。
-------bwhzg
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 613(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-09-09
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-13 18:29
到達設定溫度以后沒有輸出了(out熄滅)  這說明控制沒問題,那么問題在哪呢?
這個好象汽車剎車一樣,在行駛中,突然停車,由于慣性,車還要駛過幾米,一樣的道理。
不過,設定了40度,到60度才停止,慣性也慣得太厲害了。能不能用二段控制。比如到了20度或30度,先切斷一大部份加熱管,到了40再全部切斷,慣性可能好一點。
活到老學到老:還有 8  分沒學到