超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

linxianqiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 843 點
下載積分: 3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-05-14
最后登錄: 2023-05-15
查看linxianqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-18 12:57
我廠有一個歐姆龍CP1E的可編程序控制器,經常出問題要更換,由于許多PLC的計數器設定值由外部的文本顯示器設置在D儲存區,更換PLC時如何操作才可以將計數器的內容和程序一起復制到另一個PLC中?
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 1319 點
下載積分: 2408 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-10-10
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-18 22:09
在工作區雙擊內存,然后選擇你需要存的數據區,上載保存即可!另CP1E沒有這么容易出問題!找其它原因!