超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

寶兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 122 點
下載積分: 523 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-09
最后登錄: 2013-01-12
查看寶兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 16:11
現場有一個鍍鋅緩沖池(硫酸鋅液),一個鍍鋅反應池(濃硫酸,和zn塊反應),監測部分安裝在緩沖池里,把數值設定在高于1.5就開始加濃硫酸,一個開關量帶一個繼電器,繼電器接一個電磁閥,電磁閥導通帶動一個隔膜泵,往緩沖池里打濃硫酸
實驗效果:PH高于1.5開始打濃硫酸,PH誤差太大,反應時間也不怎么理想。,但是由于這個監測誤差以及反應時間耽擱,應用效果不太好,
求改進方案????