樓主  發表于: 2012-10-28 21:11
圖片:
是不是直接把S/S和+24v短接起來,那請問0V要接線嗎?
[ 此帖被yu655792在2012-10-28 22:23重新編輯 ]
jk090901
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 288 點
下載積分: 899 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2009-09-14
最后登錄: 2025-05-02
查看jk090901的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-30 12:20
上圖接線是可以的。若沒有三線制的傳感器,接線上0V和24V的位子是可以互換。FX3U既可以接NPN的三線傳感器,也可以接PNP的三線傳感器,就是在0V和24V的接線上調換,FX2N只能接NPN的三線傳感器。