樓主  發表于: 2012-11-01 10:08
所有開關均是點動自復位的,當任意開關接通時,電機保持,當開關從接通變為斷開時,1分鐘后電機停止,但是當按下自動啟動開關時,電機一分鐘后不停止,就是說電機是一直在運行的,在這里我搞暈了,師傅們給我想想辦法了



承接:
設備改造維修15161680303
zdh159265
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 797 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2023-10-07
查看zdh159265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 12:00
1、自動啟動不能喝T37連,要另起一網絡;
2、置位輸出和自動啟動放在一個網絡里,把T37觸點與自動啟動相或后輸出置位;
3、手動自動互鎖;
4、自動啟動后如何停電機就根據實際需要了,把停止信號復位輸出;