星三角電路的標準接法是,U1,V1,W1端子接主接觸器,U2,V2,W2端子接星型和三角型接觸器,我現把U2,V2,W2端子接主接觸器,U1,V1,W1端子接星型和三角型接觸器可以嗎??今天我按照第2種接法接了一個電機,啟動時星型接法正常,但當轉換到三角型接法時發型電機的轉速明顯變慢了,電流增大,像缺了相一樣請問各位大俠是第2種接法有誤嗎???
工控—魔術師
登天路,踏歌行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 465 點
下載積分: 7033 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2012-09-30
最后登錄: 2015-04-25
查看工控—魔術師的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-10 23:37
你的三角形接法時順序接錯了   三個繞組只有了兩個繞組上電    其中一個繞組沒有電流(因為兩端接的是一根相線,沒有錯開接)    我當初沒事做的時候假設過這個問題    把三個繞組畫出來    再假設相序接錯    原來是這種反應啊