一臺FX2N的PLC控制兩臺A700 90KW的變頻器,用的是水壓傳感器,電流型自動控制
現在的問題是變頻器干擾大,在電腦監控PLC程序,模擬量轉化的數字量,一開變頻器數字量波動很大,要少100左右
傳感器的線是屏蔽線,兩端接地,外加鍍鋅線管,不知道有什么辦法可以消除干擾,要不然這套系統就沒法自動控制了
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1486 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 08:19
接地是第一步,plc電源前加隔離變壓器。