超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-18 09:10
松下的A5系列 50W的  私服驅動器。在伺服電機運行過程中,無任何異常狀況時,該伺服驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。
大家有誰遇到過這種情況 ,造成的原因是什麼?
送上海松下維修部  的鑒定結果是  CPU信號口燒壞    故障原因;屏蔽層損壞,或接地不良。說是人為造成的由我承擔維修費用

我驅動器用不到一個月,靜電測試都只有0.5 ,接地不良純屬污蔑。同樣的電路,換另一驅動器就一切正常。

有哪位師傅知道造成驅動器ready信號間歇性由ON自動切換為OFF。的具體原因么,不勝感激
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 339 點
下載積分: 9320 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2010-06-15
最后登錄: 2025-11-05
查看hexiangjiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 16:11
檢查一下穩壓電源。干擾很大。