超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-09-12
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-24 01:02
我們公司的一臺三菱FX2N的PLC的內存容量以前設置的是2000K的,現在不夠用了,我把內存容量改成8000K后再下載到PLC后,PLC就閃紅燈報錯不工作,清除內存也沒用,最后沒辦法把以前的備份程序下載進去后,才沒報錯,但是還是只能寫2000步程序,請問大俠們是怎么回事?要把2K改成8K怎么操作,謝謝。penzhenjian@126.com
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5683 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-09-21
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-24 10:43
  能下載進去說明,你該的容量沒有問題,有可能是編的程序出現致命錯誤了。你重點檢查一下你編的程序,FX2N系列的RAM 最大支持 8000步。手冊上面是有的。