家庭有十戶 統計總功率要100KW,請問得選用多粗的線進 配電柜的斷路器, 再分十個電表。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-11-06
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 18:21
三相四線制供電,100KW差不多200A電流,選3*70+1*50銅芯電纜做進線,(或者四根S:50單芯銅線)
每個單戶用S:4或者S:6銅線