超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

weiminglu565
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 107 點
下載積分: 580 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2015-07-22
查看weiminglu565的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-02-22 22:34
圖片:
本人初接觸PLC不久,在學習階段中,為何FX2N-32MT輸出脈沖控制步進電機時候,PLC輸出點會自動停止,不論在高速或低速都會不定時間停止,究竟是PLC那里出現問題,我試過空載也是這樣,請各位指教小弟!謝謝!附圖為程序梯形圖!
電梯浪子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2022-10-25
查看電梯浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-23 20:59
要更新D0的值,必須要讓X0與X1同時斷開再接通才可以的,如果X0或X1長通,那你改變D0的值,程序還是按D0的舊值的數據發送,看下編程手冊吧
從事PLC、軟件與單片機編程……請見我的淘寶:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形圖轉單片機軟件QQ討論群:64143408