樓主  發表于: 2013-03-08 20:41
cp1L怎么不支持TIMX指令
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6621 個
工控威望: 38433 點
下載積分: 14148 分
在線時間: 9789(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-08 21:58
引用
引用樓主sxzhangfei于2013-03-08 20:41發表的 歐姆龍 :
cp1L怎么不支持TIMX指令

你必須在PLC屬性中選擇使用二進制方式使用定時器方能使用TIMX指令,但是一旦你選擇了,你將不能使用Tim指令,也就是說,要么程序中使用Bcd定時器,要么使用二進制定時器。



從Cj2機型開始,歐姆龍支持在程序中混合使用Bcd定時器以及二進制定時器。

Good Luck~