樓主  發表于: 2013-03-14 10:57
                目前控制兩軸時采用的是脈沖+方向
                0CH    脈沖是100.00方向是100.02    原點感應是0.00
                                 1CH    脈沖是100.01方向是100.03    原點感應是0.02

                手冊中說可以控制四軸但是怎么設置呢?
                 在什么手冊中有提到各通道的原點感應式那個呢?

                  ]望高手指點啊!
技術源于不斷自我提升,人品奠定明天是否能夠成功。
只要我接手的項目,我一定會幫您進行到底
龍芯
龍芯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 3504 點
下載積分: 748 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2011-01-14
最后登錄: 2025-09-05
查看龍芯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 11:37
                     多謝一樓資料已找到
        
   OMRON  CP1H操作手冊里的第256頁有詳細介紹。
  
   之前用慣了三菱,西門子,松下都以為脈沖輸出口是100.00~100.03原來不一樣
  
   而且其它的PLC關于這些的介紹是在編程手冊里,但OMRON在操作手冊里之前一

   直沒找對地方。

   自己犯了這樣的錯誤,不能再讓大家也犯同樣的錯誤了。

    在這里告訴剛開始用OMRON    PLC的朋友一聲。
  