我有一套CPMIA的程序,現在想用CP1E的PLC了請問程序怎么按照原來的程序轉換到CPIE上用呀!請高手幫忙解決,謝謝!
請詳細賜教!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1894 個
工控威望: 4577 點
下載積分: 7782 分
在線時間: 1499(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-10-31
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-01 17:19
1、雙擊左邊欄最上面一行“新PLC1......”,把之修改成你現在的PLC型號,CPU
2、把輸出位的CH地址加多一個0,如10.00改為100.00,11.00改為101.00
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。