超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

snakeeater22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 132 點
下載積分: 575 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2016-03-16
查看snakeeater22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-15 17:00
首先我要做到的就是實現液位定值控制,壓力變送器的電流信號輸入到PLC的PIW752以后先乘100再除27648,然后在OB35里創建里FB41這個PID調節,想問問FB41具體調節哪些參數?是不是只要調節GAIN,TI就可以了?還有SP_INT是預設值,我應該如何設定這個預設值?還有就是怎么看PQW752輸出的值是幾伏的電壓?