樓主  發表于: 2013-06-21 14:53
我單位有一西門子MM420變頻器控制水泵流量控制采用BOP面板方式很不方便;現在想改為外接電位器控制不知如何設置變頻器參數,
電位器選多大?懇請高手指點迷津謝謝!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48628 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 19:22
看說明書!一般是10K