三菱PLC FX1N-48MR
單獨使用時,無任何聲音,當此PLC通過通訊線與文本顯示器連接時
起初也沒聲音
我在文本顯示器里有個操作設置,當輸入D3 = 888時,PLC就開始出現持續的鐘擺的聲音
而后不管我怎么搞,只要PLC與文本顯示器通過通訊線相連接,該PLC就持續的出現鐘擺的聲音
拔掉通訊線,PLC恢復無聲的正常狀態。

請問,這是咋回事?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1047 個
工控威望: 4908 點
下載積分: 7368 分
在線時間: 2577(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-10-26
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-24 17:31
48MR 是繼電器輸出型,看看是否有輸出點的繼電器在反復吸放