大家好,PLC以及傳感器的24V電源選型怎么計算?
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2025-10-08
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-25 10:57
你每個用電器都有他的消耗值。你系統中所有需要消耗24V的接近開關、繼電器和其他電器的總電流,再放大20%就合適了。關鍵一點,是24V電源本身要有過流保護功能,過載時自動判斷,斷電后自動恢復。