我有一個電源開關  220V入出24V的  在機械上量只有5V左右  但是我把負載裁下后又有24V是、是不是短路了   我不敢百分之百判斷   請大家說說   謝謝
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-10-10
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-30 18:34
方法1: 斷開負載,測量負載正向電阻(黑表筆接+24V,紅表筆接0V),使用指針式萬用表,拔到X1歐檔,如果開關電源輸出是2A額定電流,那么24V除以2A,等于12歐,也就是負載正向電阻不能低于12歐 ,不然屬于超負載運行。
方法2:帶一個假負載試試,如果是2A的開關電源,就帶一個24V/15W左右的燈泡,測試輸出電壓是否有24V。