110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊???
發射點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 4675 點
下載積分: 5101 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-03-13
最后登錄: 2021-11-16
查看發射點的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-05 11:23
用過132KW 星三角啟動  單獨要配300A 空開
沒發現問題啊