兩臺機 一只手放在這臺機上 另一只放在另一臺機 接了地線 有電壓打人是什么原因呢
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1803 個
工控威望: 6491 點
下載積分: 972 分
在線時間: 1084(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-12-05
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 08:02
這個問題很容易解決。N年以前做維修電工的時候就遇到過這種問題,這個問題是由于兩臺機床電位不相等造成的,要解決很簡單只要兩臺機床都接零保護即可。(在工廠的三相五線的供電系統中,零線和地線在變壓器房是連接的)不