各位老師傅大俠好,小弟請教下要拉斷300安380V電流用什么開關好?開關還要有過流過載路保護的,還要小的,最好能給出型號,如用塑殼開空氣開關會爆么?謝謝
[ 此帖被wlezec在2012-03-17 12:41重新編輯 ]
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 6785 點
下載積分: 5550 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 11:45
用空開是沒有問題的~選一些不錯質量的廠家~爆?用的稍微大一些~留一些余量~是沒有問題的