超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3604 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2025-10-29
查看yiwei125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-17 17:08
硬件:銅板 加熱棒 熱電偶   松下PLC 熱電偶模塊 SSR

現象:設定溫度到100 , 到達后停止加熱 ,溫度會勻速上升至120左右 時間15分鐘 然后再15分鐘 回到100

         恒溫段--在95開始加熱 溫度還是一直下滑 過了幾分鐘(PID調節中)后  觀察溫度開始上升  程序強制斷開輸出  溫度會勻速上升至于110  然后再降  時間都差不多15分鐘

P=0.1  I=0   D=0

問題:1.這么嚴重的滯后問題 PID 能搞定嘛  (如果能搞定 麻煩說下)

          2.還是說硬件某個地方有問題 (可能是那些地方有問題)

              我電熱偶安裝位置以及SSR沒完全斷開  

PS:使用PLC自動調整后 PID參數無變化 都是默認值
李俊宇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-19
最后登錄: 2014-05-04
查看李俊宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 23:26
我以前也碰到過是在搞負壓的時候碰到的很不好弄壓力無法穩定到達設定的壓力還會繼續上升當到了壓力下線的時候電機遲遲不能啟動很頭疼
哈利路亞