三菱PLC在正常運行時PROG燈突然亮起
我是在用編碼器連接PLC
在轉動編碼器時,PROG燈突然亮起
是什么原因。。。
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 2648 點
下載積分: 8829 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-10-18
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-21 13:54
忘記設定定時器或計數器的常數,梯形圖錯誤,電池異常,噪音,導電異物進入PLC,都可造成燈亮,讀出D8004參數值XXXX,
再讀出DXXXX的值就是錯誤代碼。