三相四五線制供電線路工廠突然遇到這樣問題,零線變火線,火線變成了零線。兩相電壓超高,一相電壓只有幾十V。所有的保護接零設備都帶電,以為是市電供電有問題,馬上轉成發電機供電,還是相同的故障。請教各位大俠/
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 446 點
下載積分: 2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2025-10-10
查看gqm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 09:50
零線斷線了,是指用電處到受電處的零線已斷。如果是三相四線制系統,最好采用零線重復接地的方式。