超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

ocz822
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 318 點
下載積分: 702 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-07-16
最后登錄: 2023-01-23
查看ocz822的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-12 22:52
用三菱FX1N的PLC控制松下伺服電機,因為以前的伺服驅動器燒掉,剛買啦新的回來,但不知道要設置那幾個參數,廠家說 我用位置模式,線己經連好就是不會轉,急急啊,希望大家幫幫忙.

本人有說 明書但看不懂要設置什么如何搞都不轉,接個步進電機能轉,廠家說 要設置幾個參數,但不知要設那幾個.
[ 此帖被ocz822在2013-10-12 23:06重新編輯 ]
john6616
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 572 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-10-14
最后登錄: 2013-11-06
查看john6616的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 17:09
是松下A5的嗎。設好兩個參數就能動了。一個是PR0.02設為0位置控制。還是一個參數你要自己確認,就是PR0.07為脈沖輸入方式。0和3為雙向脈沖,1為正反脈沖,3為脈沖+方向。只要設對、接線正確有脈沖進來就一定能動。