最近編了一個s7 300與ABB變頻器DP通信程序,用S7 314PLC通過DP通信控制三臺ABB變頻器。各種常用的控制功能我倒是能編程出來并上機試過沒問題,不過有一個問題一直沒弄清楚。就是上機正常通信控制中,只要其中有一臺變頻器的通信出現問題,那么S7 314PLC的BF燈就會閃亮然后SF燈亮,整個系統就會停止 ,也沒法查詢是那一臺變頻器出現通信故障。不知道怎么編程序才能避免一臺變頻器通信出現問題就影響到整個系統停止,并能通過程序顯示是那一臺變頻器出現通信故障。望各位高手指點一下。
an03152002
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 153 點
下載積分: 548 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-04-16
最后登錄: 2025-03-04
查看an03152002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 14:19
   ,我做過300與ABB ACS系列的沒出現過你說的現象,首先你表述的整個系統停止神馬意思?
是PLC控制的設備停止,還是PLC也到停止狀態了。
如:三臺變頻器停止而PLC沒到停止狀態。可能壞掉的變頻器干擾到了整個DP網絡
如:PLC停止,缺少OB塊。