超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-02 15:04
現公司有臺2.5KW高速電機  電源380V   電流應該是6.5A 需要配置一個變頻器改變電機轉速

小弟想請教下前輩如果我想用臺達的變頻器 我該選擇哪個系列哪個型號的變頻器就可以滿足要求呢
如果選用三菱的FR-E740-3.7K-CHT*7是否也是可以的呢

[s:39
崇拜高手
mmxx111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2012-10-11
最后登錄: 2025-10-30
查看mmxx111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 21:38
朋友你好,電機之前接工頻,現改變頻器,一般通用型變頻器都可以使用。
樓主留言:
真誠感謝!