西門子200的無PpI協議,300的有MPI,但在端口設置處無usB顯示,只有coM1和com3,但我的usB巳安裝成功的,在設備管理器處已有安裝好的標示,請賜教怎回事?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8110 個
工控威望: 10481 點
下載積分: 21339 分
在線時間: 3147(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-10-29
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-01 14:56
操作系統是什么?可能需要重裝S7-200的軟件。