三菱Fx2nPLC,modbus協議通訊,接受數據不穩定,老是亂跳,用串口調試的時候模塊返回數據正常!是不是因為返回數據速度小于掃面周期?
求高人解答
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8064 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2025-09-25
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-02-21 11:17
發送接受都有對應的標志位提示完成,沒完成就等待。接收的數據,用串口助手看的,它可能是讀取幾次的結果(比如返回數據由換行)或者是一次讀取N個字符,超時等待。在PLC上,引申下,結束符的概念,比如CR,LF,你返回的數據可能是分段的……