我們恒溫恒濕間選用的是天加的恒溫恒濕機組,最近環境氣溫低了(5℃左右),設定溫度20℃左右,設定濕度50左右,目前溫度控制沒問題,但濕度總是達不到控制要求,加濕器持續工作,但濕度總是在30左右,每臺恒溫恒濕機組都出現此類情況,求高人指點一二
feixh2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 346 點
下載積分: 19442 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2011-11-09
最后登錄: 2025-10-24
查看feixh2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 14:42
加濕器選型較小,或加濕桶時間長了需更換