超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-12-17 08:45
大俠們好!我把220vAC的接近開關和220VAC指示燈串聯了起來,結果一接通后指示燈就亮但是發暗,等到有金屬靠近接近開關后指示燈更亮。請教大俠們這是什么情況。不是應該金屬不靠近燈不亮,金屬靠近燈才亮嗎?糾結中……
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-19 09:19
接近開關沒導通時也有一定的漏電流,你要換一個點亮電流大一些的燈
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com