我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重。現在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-19 21:22
用晶體管控制,我們的設備15秒啟動一次,24小時連續運轉,離合器都換了幾個,用了十幾年沒出現問題。