樓主  發表于: 2013-12-18 12:25
我廠現在有一個離合剎車器,直流24v額定電流1A,用繼電器控制離合剎車的時候觸點打火嚴重。現在想用直流接觸器或者是續流二極管加續流電阻(型號不知道怎么定),請教各位師傅給我個觸點滅弧的方案,在此深表感謝。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 73064 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-10-18
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-19 08:57
離合器剎車頻繁嗎
樓主留言:
真誠感謝!3妙左右一次
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1864 個
工控威望: 7827 點
下載積分: 73064 分
在線時間: 764(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-10-18
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-19 13:28
你用功率放大板,線圈是DC24V嗎