描述:程序樣例
圖片:
圖片:
最近在學習qd75m1 別人的程序 我在研究學習 發現Y2F0(position start )為PLC給QD75的啟動命令,新X2F0為qd75給PLC的啟動完成信息。發現程序剛啟動Y2F0 而后就RST Y2F0
M1484-[SET Y2F0]
在下個網段
X2F0-Y2F0-[RST Y2F0]
這是怎么回事 ,按照手冊 我看到當Y2F0為on  后一會X2F0變為 on,怎么沒有位置定位呢就啟動停止了
jiangguoboe
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 117 點
下載積分: 468 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-02-17
最后登錄: 2014-12-26
查看jiangguoboe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-23 08:49
兄弟,你好好確認一下X2F0是什么時候ON的,X2F0 On了后才rest Y2F0的