人機界面沒有了。所以使用電腦往PLC往數據寄存器D130-D140強制數據,PLC一掉電數據就變了。我看到這款PLC好像沒有電池燈,以前是好的,最近PLC掉電數據就會變(但不是變成0 變為最早的數據)。是不是PLC壞了。
[ 此帖被百度在2013-12-26 20:04重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-26 16:30
士林我用過一次,早就忘了。