超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 434 點
下載積分: 3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-23 15:31
變頻器顯示(變頻器過負載),關電重新上電,故障依舊,按面板上復位按鈕,也無法排除,關機開電還是顯示變頻器過負載。
誰知道怎么弄
好好學習
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-23 19:41
先把負載斷開,看是否還報警,如果還在報警,應該是內部功率器件短路造成過載。