請教各位高手!
我現在有一套S7-300PLC(CPU315-2 DP)在使用時,偶爾會出現“因I/O管理導致STOP模式”時間不定,更換PLC模塊和CPU還是會出現同樣的錯誤,導致PLC出錯停止,是什么地方引起這樣的錯誤,同樣的配置在另外的地方沒有出現。希望指點?
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 22:15
有兩種可能產生了PLC停機: 1. I/O出現了故障,比如輸入或輸出出現了短路。調用OB82可使PLC故障后不停機。 2. I/O模塊出現了拆卸現象,可調用OB83可使PLC故障后不停機