樓主  發表于: 2014-03-17 18:27
我們現在一臺額定一次電流57.74A,現在第一次通電高壓油開關跳閘,油開關速斷電流設定500A,實際記錄啟動電流達到708A,然后油開關跳閘了,我們在低壓送電升壓到10KV沒問題。現在找不到原因,請大家幫忙。
dudafei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 1618 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2021-05-15
查看dudafei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-17 18:37
1000KVA就是1000千瓦,你的電機是多少瓦的,
還有,你的電話是高壓電機?
你盡可能多說點參數,有點不是很明白