超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-30 21:00
今天我單位變頻器接連壞了兩臺 第一臺在正常運行時突然爆響 操作面板無顯示  但機內LED正常發光,機器是康沃的132KW 運行1100多小時,
第二臺 也是正常運行中突然報超負載,檢查電壓230V屬正常范圍 但在測電壓的同時面板變暗機內指示燈滅掉,此機器是西林的220V1.5KW。
請大家幫忙分析下到底是巧合換是電壓 或者供電的問題 ,兩次故障分別是第一臺上午11點 第二臺下午7點 三相電壓是400V 單相230V
會不會是電壓太高的問題
huosang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 345 點
下載積分: 6976 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-03
最后登錄: 2025-08-15
查看huosang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-31 21:34
還有顯示應該 是主模塊爆了,也有用6只單管的的那更易爆.