超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

小城萬家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-02-24
最后登錄: 2014-11-25
查看小城萬家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-29 14:22
如圖,將網絡2和網絡3交換位置,其他不改變。程序運行結果就不一樣了。是不是所有的程序的網絡位置是固定的,不能隨意調換?

shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1242 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-07-17
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 19:39
按照原來的程序等Q0.1動作以后再動作Q0.2;順序改過以后就是Q0.1,Q0.2在一次掃描周期內同時執行。
PLC是順序執行的,如果有因果關系的還是一步一步來吧。
樓主留言:
謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人!