樓主  發表于: 2014-04-07 17:06
一個垂直螺桿,上下運動,原點設置在上方,我手動將抓手向下移到某一位置時,然后我監測D8340 發現向下時的值為負,但我們在觸摸屏上設置的數字都是正數,我想問下,當設置正數時,抓手如何實現向下轉,需要設置哪里啊?哪里設置的不對啊?
知道的幫幫忙忙!
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26609 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2025-09-29
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-07 20:22
你把觸摸屏里數值在PLC里MUL K-1 D0 D100。變成負數就OK了。