看PLC圖紙的接線,光電開關輸出的是負。但是看光電開關的接線圖的話,輸出端和24V正端連接,有信號時輸出不應該是正嗎?這是怎么回事呢?
gaoshenghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-17 21:49
朋友,從元件到圖紙都沒有錯,元件輸出端英文標明為黑色(black),圖紙接plc的x40,并沒有接正極,元件實際是歐姆龍系列接近開關,感應觸發內部三極管,三極管有pnp型相當于機械接近開關常閉觸點,有npn型,相當于常開觸點,此圖為,當鐵塊接近元件時,輸出端置底電平,相當于x40與com連接,否則,置高電平,相當于x40與com斷開。