樓主  發表于: 2014-06-05 09:59
有人用過松下的伺服嗎
目前我遇到的狀況是伺服丟步
線型號和接法都按照手冊的做法來做的,如何解決這個問題
flay22
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 185 點
下載積分: 544 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-05-31
最后登錄: 2025-04-20
查看flay22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-08 19:33
我覺得可以用松下伺服的監控軟件監控觀察分析,我之前也遇到同樣的問題,監控后發現是位置指令偏差不為零,后來把剛性調高了點就沒事了。
樓主留言:
能具體說說嗎