樓主  發表于: 2014-06-16 16:47
在風機泵類負載中,有兩類不能做為變轉矩負載對待。那就是羅茨風機和潛水泵。盡管這兩類負載叫風機和泵,但負載特性與變轉矩不同。

哪三菱用哪種變頻器為宜,FR-A740變頻器嗎?







現在用的是FR-F740 22KW    

老是出現故障,

OL 失速防止(過電流) ,

TH 電子過電流保護預報,

E.THT 變頻器過負載跳閘(電子過流保護)







FR-F740 22KW 解決了 如下設置







    
[ 此帖被wanzhen2006在2014-06-16 17:50重新編輯 ]
做工控人.不停學習.分享.交流.
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1994(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-10-25
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-25 18:18
買個國產的垃圾變頻大一個等級就行了...就當軟啟動..呵呵...進口變頻太多保護了...... 一點小問題就報警...煩死....這種場合最用國產了....