現在工作中遇到這樣一個問題:MR-J2S-A 200A 伺服驅動器上電就報AL.16,經送外修后,在高速運行時(如500轉/分鐘)正常,不會報警,而在低速運行時(如20轉/分鐘)就會報AL.20,有時候可以運行10來秒,有時候一運行就報,請問這是什么問題引起的,如何解決呢?謝謝
jx4881
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jx4881的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-04 10:42
來學習學習