超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

黃毅2014
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 132 點
下載積分: 84658 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2014-02-07
最后登錄: 2025-08-08
查看黃毅2014的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
xiechangwei
拼一個春夏秋冬,贏一個無悔人生。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 1646 點
下載積分: 3477 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-10-12
查看xiechangwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 16:35
電流互感器二次側一定要接地而且不允許開路