FX-2N系統的PLC意外斷電處理 :
當設備在意外情況下掉電,恢復供電時,當掉電時間大于 10 秒時 HL1~HL4 循環閃 亮,按下 SB4 復位按鈕進行復位。當掉電時間小于 10 秒時,設備繼續掉電前的狀態繼 續工作。

請問:在這里面有掉電時間大于 10 秒和掉電時間小于 10 秒,這里的掉電時間怎么來計時?

補充:此題中用到了觸摸屏
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9605 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-23 17:41
樓主是說的PLC的整個控制系統掉電嗎?
可以對比掉電前和上電時PLC 的時鐘寄存器 ,FX2N的是D8013秒,D8014分 -----
但要注意秒分鐘的進制,要換算
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chuguang) 熱心助人!