超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

osa016
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2015-04-03
查看osa016的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-11 21:08
Q68DAV 模塊 CH1-CH7 T經常出現無輸出同時CH8 輸出電壓變低,導致變頻器頻率為零,重新關電后恢復正常.,現場接線CH的經過中間端子轉接,同時COM線還經過經過中繼電器觸點.不知道是什么原因?
osa016
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 92 點
下載積分: 573 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2015-04-03
查看osa016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-11 22:01
我新加的7 8 CH 用的是二芯屏蔽線,中間沒有轉接,可也是一樣. 8CH 是輸出變小